压型金属板工程应用技术规范 GB50896-2013
10.1一般规定
10.1.1 压型金属板系统施工完成后,施工单位应提交使用说明书。使用说明书宜包括以下内容:
1 压型金属板的设计依据及主要性能参数;
2 压型金属板使用注意事项;
3 环境条件变化对压型金属板工程的影响;
4 日常与定期的检查、保养要求;
5 压型金属板的主要结构特点及易损零部件更换方法;
6 备品、备件清单及主要易损件的名称、规格。
10.1.2 压型金属板工程承包商在交付使用前宜为使用方进行使用说明书相关内容的培训,培训事项宜在施工合同中约定。
10.1.3 压型金属板工程交付使用后,宜根据压型金属板使用说明书的相关要求定期进行压型金属板的维护、维修。
10.1.4 压型金属板的维护检查及维修应在天气状况良好时进行。紧急情况下的维修应在具有安全保障措施的情况下进行。
条文说明
10.1.1 压型金属板屋面、墙面属围护系统,受光照、雨雪、风沙、大气环境腐蚀等各种因素影响,会发生渗漏、老化、锈蚀甚至风揭破坏等,如不及时进行维护维修,会影响压型金属板的正常使用,甚至减少压型金属板的使用寿命。根据压型金属板多年使用情况,使用单位不太注重定期维护维修,施工单位应提供使用说明书,给使用单位提出具体要求,对压型金属板定期进行维护维修,以保证压型金属板的正常使用。
10.1.2 为保证压型金属板维护、维修活动正确、有效进行,压型金属板工程承包商需在交付使用前为使用方进行相关使用培训。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:10 维护与维修
- 下一节:10.2 维护与维修