压型金属板工程应用技术规范 GB50896-2013
9.3 固定支架、紧固件及其他材料验收
Ⅰ 主控项目
9.3.1 压型金属板用固定支架的材质、规格尺寸、表面质量等应符合国家现行产品标准和设计要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
9.3.2 压型金属板用紧固件,应包括普通螺栓、自攻螺钉、铆钉、射钉等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件,其品种、规格、性能等应符合国家现行产品标准和设计要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
9.3.3 压型金属板用橡胶垫、密封胶及其他材料的品种、规格、性能等应符合国家现行产品标准和设计要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
Ⅱ 一般项目
9.3.4 压型金属板用固定支架应无变形,表面平整光滑,无裂纹、损伤、锈蚀。
检查数量:按照检验批或每批进场数量抽取5%检查。
检验方法:用角尺量和观察检查。
9.3.5 压型金属板用紧固件,表面应无损伤、锈蚀。
检查数量:按照检验批或每批进场数量抽取5%检查。
检验方法:观察检查。
9.3.6 压型金属板用橡胶垫、密封胶及其他特殊材料,外观质量应符合产品标准要求,包装完好。
检查数量:按照每批进场数量抽取10%检查。
检验方法:观察检查。
目录
上节
下节
- 上一节:9.2 原材料及成品进场验收
- 下一节:9.4 压型金属板现场加工验收