7.2 现场加工

7.2.1  现场加工场地应符合下列规定:

    1  应合理规划;

    2  场地应平整、坚固;

    3  场地应有防雨雪措施。

7.2.2  压型金属板在加工前应进行加工设备的固定和调试,并应保持加工设备处于完好状态。加工设备应有维护、检修及检测记录。

7.2.3  原材料在装卸过程中应采用专用设备及布带吊装。

7.2.4  当压型金属板端部切割时应切割整齐、干净。

7.2.5  压型金属板在加工过程中应随时检查加工产品的质量,并应做好加工质量记录。

7.2.6  当压型金属板现场加工时,应按照设计要求进行分类、编号。

条文说明

7.2.3  压型金属板一般采用卷板加工,采用专用设备及布带吊装,以保证卷板安全及边部不受损伤。