压型金属板工程应用技术规范 GB50896-2013
4.3 材料防腐蚀
4.3.1 压型金属板系统应根据使用环境腐蚀性等级,合理选择压型金属板材料、表面镀层和涂层。压型金属板的使用环境腐蚀性等级应符合本规范附录B表B.0.1的规定,其镀层、表面涂层耐久性能宜符合本规范附录C的规定。
4.3.2 压型钢板公称镀层重量应根据不同腐蚀性环境,按照本规范附录B表B.0.2的规定选用。
4.3.3 压型钢板表面涂层类别、厚度及其他性能技术要求及检验方法,应符合现行国家标准《彩色涂层钢板及钢带》GB/T 12754的有关规定。涂层耐久性试验应符合本规范附录B表B.0.3和表B.0.4的规定。
4.3.4 压型铝合金板表面涂层类别、性能、厚度及其他性能技术要求及检验方法,应符合现行行业标准《铝及铝合金彩色涂层板、带材》YS/T 431的有关规定。
4.3.5 当采用压型金属板时,不得与不相容的材料接触。当不可避免时,应采取绝缘隔离措施。
条文说明
4.3.1 不同材料及表面处理的压型金属板耐腐蚀性差异较大,选择压型金属板材料时,应根据建筑物使用环境等级,参照本规范附录C的相关内容,合理选择压型金属板材料、表面镀层和涂层。
4.3.5 本条规定了使用压型金属板时,不得与其不相容的材料接触。但在实际工程中,不可能完全避免,如压型铝合金板支撑在钢结构、混凝土结构上时,应在接触表面设置绝缘隔离层。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:4.2 压型铝合金板材料
- 下一节:4.4 固定支架及紧固件