压型金属板工程应用技术规范 GB50896-2013
返 回
变小
变大
底 色

3 基本规定

3.0.1  本规范中压型金属板采用的板材包括镀锌钢板、镀铝锌钢板、铝合金板、彩色涂层钢板和彩色涂层铝合金板。 

3.0.2  压型金属板系统设计,应根据建筑物功能特点和环境条件,合理选择材料、板型和构造层次。压型金属板系统设计应进行详图设计。

3.0.3  压型金属板屋面防水等级和构造应符合表3.0.3的规定。

表3.0.3  压型金属板屋面防水等级和构造

3.0.4  压型金属板系统的受力性能应通过计算确定,特殊情况下应通过试验验证。

条文说明

3.0.1  本条所规定的钢板、铝合金板是目前国内压型金属板常用的主要材料。压型金属板材料种类很多,随着材料技术的发展,其他种类压型金属板也有应用,如不锈钢板、铜板、锌板、钛合金板等,但国内目前缺乏这些材料的相关标准,这些材料待技术条件完善后再列入。

3.0.2  压型金属板系统应进行详图设计。详图设计包括计算书、系统构造、排板设计、板型连接、细部节点等设计,以便正确指导施工和应用。

3.0.3  防水性能是压型金属板屋面的一项重要指标,本条按现行国家标准《坡屋面工程技术规范》GB 50693防水等级的要求,具体规定了压型金属板屋面的构造。在设计压型金属板屋面时,需要结合建筑物性质、重要程度、地域环境、具体板型和连接,按照本条规定设计压型金属板屋面的防水构造。

3.0.4  压型金属板系统,是通过固定支架、紧固件将压型金属板与支撑构件连接承受外部荷载的。近年来,压型金属板在使用过程中,出现了局部坍塌、风揭、局部撕裂等破坏,主要是由于连接部位薄弱而引起的。固定支架、连接件的计算比较复杂,本条规定了在重要建筑、强台风地区、新的板型和连接方式等特殊情况下,应通过试验来验证压型金属板系统的综合受力性能。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475