给水排水工程构筑物结构设计规范 GB50069-2002
返 回
变小
变大
底 色

附录A 钢筋混凝土矩形截面处于受弯或大偏心受拉(压)状态时的最大裂缝宽度计算

A.0.1  受弯、大偏心受拉或受压构件的最大裂缝宽度,可按下列公式计算:


A.0.2  受弯、大偏心受压、大偏心受拉构件的计算截面纵向受拉钢筋应力σsq,可按下列公式计算:

    1  受弯构件的纵向受拉钢筋应力

    2  大偏心受压构件的纵向受拉钢筋应力

    3  大偏心受拉构件的纵向钢筋应力

条文说明

    本附录对最大裂缝宽度的计算规定,基本上保持了原规范的要求,仅作了如下的修改及说明。

    1 对裂缝间受拉钢筋应变不均匀系数ψ的表达式,与《混凝土结构设计规范》GB 50010作了协调,统一了计算公式。实际上这两种表达式是一致的。如以受弯构件为例:

    2 补充了对钢筋保护层厚度的影响因素。此项因素国外很重视,认为对结构的总体耐久性至关重要,为此条文对原规范中的lf作了修改,即:

式中C为钢筋净保护层厚度,当C=40mm时,即与原规范一致;当C<40mm时,将稍低于原规范计算数据,但与工程实践反映相比还是符合的。

    3 原规范给出的计算公式,对构件处于受弯、偏心受力(压、拉)状态是连续的,应该认为是较为合理的,为此本规范修订时保持了原规范的基本计算模式。