给水排水工程构筑物结构设计规范 GB50069-2002
返 回
变小
变大
底 色

6.1 一般规定

6.1.1  贮水或水处理构筑物一般宜按地下式建造;当按地面式建造时,严寒地区宜设置保温设施。

6.1.2  钢筋混凝土贮水或水处理构筑物,除水槽和水塔等高架贮水池外,其壁、底板厚度均不宜小于20cm。

6.1.3  构筑物各部位构件内,受力钢筋的混凝土保护层最小厚度(从钢筋的外缘处起),应符合表6.1.3的规定。

6.1.4  钢筋混凝土墙(壁)的拐角及与顶、底板的交接处,宜设置腋角。腋角的边宽不应小于150mm,并应配置构造钢筋,一般可按墙或顶、底板截面内受力钢筋的50%采用。

条文说明

    本章大部分条文的内容和要求,均保持原规范GBJ 69-84的规定,下面仅对修订后有增补或局部修改的条文加以说明。

6.1  一般规定

6.1.2  对贮水或水处理构筑物的壁和底板厚度规定了不小于20cm。主要是从保证施工质量和构筑物的耐久性考虑,这类构筑物的钢筋净保护层厚度不宜太小,也就决定了构件的厚度不宜太小,否则难能做好混凝土的振捣密实性,就会影响其水密性要求,并且将不利于钢筋的锈蚀,从而影响构筑物的使用寿命。

6.1.3  关于钢筋最小保护层厚度的规定

    钢筋的最小保护层厚度比之原规范GBJ 69-84稍有增加,主要是从构筑物的耐久性考虑。钢筋混凝土结构的使用寿命通常取决于钢筋的严重锈蚀而导致破坏。钢筋锈蚀可有集中锈蚀和均匀锈蚀两种情况,前者发生于裂缝处,加大保护层厚度可以延长碳化时间,亦即对结构的使用寿命提高了保证率。

    同时,对比国外标准,例如BS 8007是针对盛水构筑物的技术规范,对钢筋的保护层厚度最小是40mm,比之我国标准要大一些。另外,对钢筋保护层厚度取稍大一些,有利于混凝土(钢筋与模板间)的振捣,对混凝土的水密性是有好处,也就提高了施工质量的保证率。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475