化学氧消防自救呼吸器 XF411-2003
返 回
变小
变大
底 色

6.2 材料试验

6.2.1 金属材料要求
    用目测法测定,结果应符合5.3.1的规定。
6.2.2 橡塑材料老化性能试验
    橡塑材料老化性能试验按GA 209-1999中6.2.2的规定进行,结果应符合5.3.2的规定。
6.2.3 与药罐外壁接触的橡胶材料耐热性能试验
    在180℃±3℃环境中放置120min±5min,结果应符合5.3.3的规定。
6.2.4 材料阻燃性能试验
    材料阻燃性能试验按GA 209-1999中6.2.3的规定进行,结果应符合5.3.4的规定。
6.2.5 防护头罩材料抗辐射热渗透性能试验
    防护头罩材料抗辐射热渗透性能试验按附录A的规定进行,结果应符合5.3.5的规定。
6.2.6 抗跌落性能试验
    抗跌落性能试验按GA 209-1999中6.2.5的规定进行,结果应符合5.3.6和5.5的规定。
6.2.7 包装材料抗穿孔、撕裂性能试验
    包装材料抗穿孔、撕裂性能试验按GA 209-1999中6.2.6的规定进行,结果应符合5.3.6的规定。