化学氧消防自救呼吸器 XF411-2003
返 回
变小
变大
底 色

5.3 材料要求

5.3.1  金属材料要求
    呼吸器的所有金属零部件应耐腐蚀,其表面应无龟裂、皱褶、毛刺等缺陷;药罐应由金属制成,不应使用非金属材料。
5.3.2 橡塑材料老化性能
    橡塑材料老化性能应符合GA 209-1999中5.3.2的规定。
5.3.3 与药罐外壁接触的橡胶材料耐热性能
    与药罐外壁接触的橡胶材料经高温试验后,不应发黏,并不得产生刺激性气味。
5.3.4 裸露在外的非金属材料阻燃性能
    裸露在外的非金属材料阻燃性能应符合GA 209-1999中5.3.3的规定。
5.3.5 防护头罩材料抗辐射热渗透性能
    防护头罩材料抗辐射热渗透性能应符合GA 209-1999中5.3.4的规定。
5.3.6 包装材料强度
    包装材料强度应符合GA 209-1999中5.3.5的规定。