B.2 双自由度体系的简化计算

B.2.1  横向框架的竖向振动(图B.2.1)位移计算应符合下列规定:

    1  当ωn2小于或等于0.131n(n为转速)时,应按下列情况分别计算扰力频率与第一、第二振型固有频率相同时的振动位移,并应符合下列规定:

     1)当扰力频率与第一振型固有频率相同时,横梁中点和柱顶的竖向振动位移可按下列公式计算:

     2)当扰力频率与第二振型固有频率相等时,横梁中点和柱顶的竖向振动位移可按下列公式计算:

式中:u11——当扰频与第一振型固有频率相等时,横梁中点的竖向振动位移(m);

          u12——当扰频与第二振型固有频率相等时,横梁中点的竖向振动位移(m);

          u21——当扰频与第一振型固有频率相等时,柱顶的竖向振动位移(m);

          u22——当扰频与第二振型固有频率相等时,柱顶的竖向振动位移(m);

          β1——第一振型的空间影响系数;

          β2——第二振型的空间影响系数;

          ηmax——最大动力系数,可取8;

          αp——系数(mm)。

    2  当ωn2大于0.131n时,应按公式(B.2.1-1)和公式(B.2.1-2)计算横梁中点和柱顶的竖向振动位移。

B.2.2  横向框架的固有圆频率、振型(位移比率)可按下列公式计算:

式中:ωn1——框架的竖向第一振型固有圆频率(rad/s);

          ωn2——框架的竖向第二振型固有圆频率(rad/s);

          m1——集中于横梁中点的质量(t);

          m2——集中于两个柱顶的质量(t);

          mm——集中于横梁中点的机器质量(t);

          mb——横梁的质量(t);

          mN——相邻纵梁传给框架两个柱的总质量(t),应包括结构和机器的质量;

          mc——两个柱的质量(t);

          lf——横向框架平面内两柱中心线间的距离(m);

          hp——底板顶至横梁中心线的距离(m);

          K1——框架梁的竖向刚度(kN/m);

          K2——框架柱的竖向刚度(kN/m);

          δ——无因次系数;

          Ab——横梁的截面积(m2);

          Ac——柱的截面积(m2);

          Ib——横梁的截面惯性矩(m4);

          Ic——柱的截面惯性矩(m4);

          X21——第一振型时2点与1点的位移比率;

          X22——第二振型时2点与1点的位移比率。

B.2.3  空间影响系数可按表B.2.3采用。

B.2.4  系数αp根据汽轮发电机的转速可按表B.2.4确定。