15.3 风力发电场监控信息系统

15.3.1 风力发电场应设置风力发电场监控信息系统。

15.3.2 风力发电场监控信息系统的基本功能应包括风力发电场实时数据采集与监视、风力发电场性能计算与分析。设备故障诊断功能、寿命管理功能、系统优化功能等其他功能应根据风力发电场上级主管单位要求,并结合风力发电场实际情况经研究后确定。

15.3.3 实时/历史数据库的标签量规模应根据系统的功能范围、风力发电场的建设规模及运行管理水平等综合因素确定。

15.3.4 风力发电场监控信息系统的实时/历史数据库服务器和网络核心交换机等主要硬件,宜冗余配置。