风力发电场设计规范 GB51096-2015
返 回
变小
变大
底 色

13.1 一般规定

13.1.1 风力发电场消防设计应符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229的有关规定。

13.1.2 风力发电场消防设计应贯彻“预防为主、防消结合”的原则。

13.1.3 消防用水可由城市给水管网、天然水源供给。选用的水源和取水方式应保证消防用水的可靠性。

13.1.4 站内同一时间可能发生的火灾次数应按1次考虑。

13.1.5 风力发电机组内应配置消防器材或消防装置。