12.3 防电伤

12.3.1 电气设备布置应满足带电设备的安全防护距离要求,并应设置隔离防护措施、防止误操作措施、防雷和安全接地措施等。

12.3.2 防电伤的设计应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057和《3~110kV高压配电装置设计规范》GB 50060的有关规定。

12.3.3 所有高压开关柜均应具有防止误分、误合开关,防止带负荷拉、合隔离刀闸,防止带电挂(合)接地线(接地刀闸),防止带接地线(接地刀闸)合开关(隔离刀闸),防止误入带电间隔的功能。