9.5 架构及其他构筑物
9.5.1 架构、设备支架等构筑物应根据变电站的电压等级、规模、施工及运行条件、制作水平、运输条件及当地的气候条件选择合适的结构,其外形应做到相互协调。
9.5.2 变电站架构柱宜采用钢筋混凝土环形杆或钢管结构,架构梁宜用三角形断面的格构式钢梁。对可能承受导线角度力的构架,宜根据受力需要设置端撑。
9.5.3 变电站的屋外构筑物应采用有效的防腐措施。对钢结构应采用热浸镀锌、喷锌或其他防腐措施;对处于严重锈蚀地区的钢构件、易积水和难以维修的部位,宜采取加强防腐措施。
9.5.4 变电站架构及支架等构筑物,宜采用钢筋混凝土刚性基础。地质条件较差时,可采用整体浅埋式筏板基础,亦可采用适宜的地基处理方案。
9.5.5 电缆沟宜采用钢筋混凝土或素混凝土结构,电缆沟盖板应双层双向配筋。对于严寒地区,若存在湿陷性黄土、地下水位位于电缆沟沟底以上及地下水对砖砌体有腐蚀作用时,不宜采用砌体电缆沟。
9.5.6 箱型变压器地下水位较高时,不宜采用地下室形式的箱变基础。