风力发电场设计规范 GB51096-2015
7.12 电缆选择与敷设
7.12.1 风力发电场电缆选择与敷设应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217的有关规定。
7.12.2 风力发电场中压电缆宜选用交联聚乙烯绝缘电缆,可选用铜芯或铝芯电力电缆。
7.12.3 风力发电机组与机组变电单元之间的低压电力电缆宜选用铜芯电力电缆。电力电缆可采用三芯或单芯电缆。当采用单芯铠装电力电缆时,应选用非磁性金属铠装层。
7.12.4 -15℃以下低温环境应选用耐低温材料绝缘电缆,不宜选用聚氯乙烯绝缘电缆。
7.12.5 电缆引至塔筒、机组变电单元的孔洞处均应实施阻火封堵。
目录
上节
下节