风力发电场设计规范 GB51096-2015
返 回
变小
变大
底 色

7.9 继电保护和自动装置

7.9.1 风力发电机组的保护配置应符合现行国家标准《风力发电机组  设计要求》GB/T 18451.1的有关规定。

7.9.2 变电站电气元件保护配置应符合现行国家标准《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285和《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T 50062的有关规定。

7.9.3 机组变电单元变压器保护配置应符合下列规定:

    1 高压侧配置负荷开关与熔断器组合回路,应采用熔断器作为变压器过载及短路保护;

    2 高压侧配置断路器回路,应设置变压器保护;

    3 低压侧断路器回路应采用断路器本身电流脱扣器短路保护。

7.9.4 风力发电场汇集系统中的母线应配置母线保护。

7.9.5 汇集线路保护配置应符合下列规定:

    1 中性点不接地或经消弧线圈接地的汇集线路,宜装设两段式电流保护,同时配置小电流接地选线装置,可选择跳闸;

    2 中性点经电阻接地的汇集线路,宜装设两段三相式电流保护及一段或两段零序电流保护。

7.9.6 无功补偿装置回路保护配置应与风电汇集线路保护配置相同。当回路有变压器元件时,还应配置变压器相应保护。

7.9.7 低电阻接地系统的接地变压器,除应按站用变配置主保护和相间后备保护外,还应配置零序过流保护。

条文说明

7.9.1 现行国家标准《风力发电机组  第1部分:通用技术条件》GB/T 19960.1-2005第5.3.5条规定风机保护功能包括:发电机过温度保护、齿轮箱过温度保护、电缆过缠绕保护、过振动保护、过电流保护、过电压保护、过功率保护、瞬间过功率保护、可控硅组件过热保护、缺相保护、主接触器保护、控制通信保护、控制器出错保护、电网失电保护、大风保护、丢载保护。

7.9.3 风力发电机组升压变压器高压侧配置断路器回路时,应装设变压器保护测控一体化装置,装置布置于高压开关柜,实现机组变电单元测控功能及变压器完善的保护功能。

7.9.4 本条是根据国家电网公司针对风力发电场大面积脱网事故下发的974号文《风电并网运行反事故措施要点》的要求规定的,为国家电网公司强制要求。

7.9.5 根据国家电网公司974号文《风电并网运行反事故措施要点》的要求,为避免35kV风电汇集线路单相接地故障事故扩大,对于35kV中性点不接地或经消弧线圈接地风电汇集线路,应配置带跳闸功能的小电流接地选线装置,单相接地时,选择跳闸。此条为国家电网公司强制要求。

7.9.7 对于低电阻接地系统的接地变压器,为保证风力发电场运行安全,接地变故障退出运行时,主变也应退出。因此,保护动作跳开接地变时,同时应跳开主变低压侧开关。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475