电磁波暗室工程技术规范 GB50826-2012
8.1 建筑设计
8.1.1 电磁波暗室的建筑平面和空间布局应满足工艺要求。
8.1.2 在暗室的周围宜设置技术平台环廊。技术平台环廊宜结合功能性房间布局和走廊布置,且层高不宜大于5.0m,宽度不宜小于1.2m,并应加护栏。
8.1.3 有电磁屏蔽要求的暗室,建筑地面、设备基础和沉台、支撑平台,以及地沟的结构应满足电磁屏蔽结构层要求。
8.1.4 电磁波暗室的建筑维护结构和室内装修应满足使用要求。装修材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的有关规定。
8.1.5 暗室地面平整度不应大于3/2000。
8.1.6 暗室地面和设备基础宜做整体防水处理。
条文说明
8.1.2 为便于暗室施工、维护、动力管路布局和消防装备布局,宜在其周边设置技术平台连廊。
目录
上节
下节
条文说明