电磁波暗室工程技术规范 GB50826-2012
返 回
变小
变大
底 色

6 工艺设计

6.0.1  电磁波暗室的工艺区划应满足暗室体型尺寸、暗室与功能性房间之间的相对位置要求。

6.0.2  暗室应与测控间、设备间、试验间等相邻。

6.0.3  暗室开门位置不宜在主反射区。

6.0.4  暗室布局宜自建筑的底层开始。

6.0.5  暗室体型宜选择内壁对电磁波反射路径既少又弱、试验操作安全可靠、结构简单的体型。

6.0.6  暗室内有两套或以上功能测试系统时,其体型和尺寸除应满足各测试系统的测量技术要求外,还应满足系统间相互耦合的隔离要求。

6.0.7  长方体暗室尺寸应符合下列规定:

    1  内壁长度L应按下式计算:

L≥L1+L2+L3+L4        (6.0.7-1)

    式中:L1——测量距离(m),按表6.0.7计算;

              L2——暗室内测量系统设备和受试设备在测试中,沿暗室测量纵轴方向所占据的最大尺寸之和(m);

              L3——为满足运输、维护及电磁辐射性能要求,沿测量纵轴方向增加的长度;

              L4——暗室两端墙壁吸波材料沿测量纵轴方向的高度和(m)。

表6.0.7  L1计算 

    2  内壁宽度W应按下式计算:

W=W1+W2+W3         (6.0.7-2)

    式中:W——内壁宽度(m),不宜小于0.87L1;

               W1——暗室内测量系统设备和受试设备在测试中,沿暗室宽度方向所占据的最大尺寸(m);

               W2——满足运输、维护和辐射特性需要,沿暗室宽度方向的空间尺寸(m);

               W3——暗室两侧墙壁吸波材料高度的总和(m)。

    3  内壁高度H应按下式计算,并应满足辐射特性要求:

H=H1+H2+H3         (6.0.7-3)

    式中:H——内壁高度(m),对于1-1、2-1、2-2、3-2类暗室,不宜小于0.87L1;

              H1——测量系统设备或受试设备的最大高度(m);

              H2——设备上部安装空间尺寸(m);

              H3——暗室顶部吸波材料高度(m)。

6.0.8  锥体暗室尺寸设计应符合下列规定:

    1  暗室静区尺寸不应小于待测天线尺寸。

    2  暗室长方体部分宽度和高度应相等,不应小于暗室静区尺寸的3倍。

    3  暗室长方体部分长度不应小于暗室宽度和主墙吸波材料高度的和。

    4  锥顶角可选取20°~22°。

    5  根据本条第1款~第4款设计的锥形暗室,测量距离L1应满足本规范表6.0.7的远场条件。

    6  6GHz及以上频段的锥形暗室,应符合自由空间电波传播幅度与相位的均匀性要求。

6.0.9  正多边柱体暗室尺寸应符合下列规定:

    1  内壁内切圆半径R应按下式计算:

R≥L1+R2+R3+R4      (6.0.9-1)

    式中:L1——测量距离,按本规范表6.0.7计算。对于1-1、2-1、3-2类远场测量暗室,当天线口面内电磁波相位偏差要求小于或等于λ/8时,K值取2。对于2-2类暗室,K值可小于2;

              R2——测量系统设备与受试设备沿半径方向的长度之和;

              R3——满足运输、维护和辐射特性需要,在半径方向的空间尺寸;

              R4——吸波材料的总高度。

    2  高度应按本规范式(6.0.7-3)计算。

6.0.10  雷达截面紧缩场微波暗室(3-1类暗室)尺寸,应与要求的静区尺寸、测量系统布局、操作维护空间相协调匹配。

6.0.11  除本规范表4.0.1中1-2、1-3、2-2、3-1、3-2、4-1类暗室测量系统在高度方向布局另有要求外,其他暗室内部测量系统应对称布局。

6.0.12  暗室静区范围尺寸应大于受试设备试验状态中所覆盖的区域。 

条文说明

6.0.1  不同暗室的体型尺寸差异大,各个功能性房间要求和组成不一,并且相对位置关系要求严格。因此,建筑设计平面布局应以暗室为核心展开,既要保证暗室体型和尺寸要求,又要保证各功能性房间的相对位置关系要求,才能够实现暗室功能和技术性能,有利于运行操作安全、方便,建筑才能够给暗室建设合理地支撑。

6.0.3  主反射区是影响暗室静区静度的关键区域。如在主反射区开门,由于结构原因,在门与墙壁处,既容易造成电磁波反射程度不一致的背景差异,又会增加反射程度,降低静区静度。

6.0.6  当暗室内部有多套测量系统时,由于各测量系统设备之间的电磁耦合作用,会对测量造成相互间的干扰。因此,暗室体型尺寸应留有空间隔离或其他隔离方式所需要的空间,避免因测量系统之间的较强耦合,造成测量不确定度的恶化。

6.0.7  随着电磁波入射角的增加,电磁波吸收材料吸收性能会下降。通过控制暗室内壁宽度W和高度H,使电磁波在壁面上产生的反射不因入射角度过大,而有所快速明显增加。

6.0.11  1-2、1-3、2-2、3-1、3-2、4-1类暗室测量系统在高度方向布局需要考虑设备安装的实际需求。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475