联合循环机组燃气轮机施工及质量验收规范 GB50973-2014
5.7 燃气轮机罩壳的安装
5.7.1 燃气轮机罩壳外观应整齐美观、无锈垢、无损伤,骨架平直,接缝严密。
5.7.2 罩壳应不妨碍机组设备、管道的热膨胀。
5.7.3 穿过罩壳上的管道,开孔应规则,穿孔处应密封。
5.7.4 罩壳风机和风门安装应牢靠,动作灵活。
5.7.5 罩壳安装定位后,罩壳与地面之间应密封,罩壳的接缝处应采用防火材料封堵。
5.7.6 罩壳安装完毕后应进行严密性检查并签证。
目录
上节
下节
- 上一节:5.6 燃气轮机进气、排气设备安装
- 下一节:5.8 燃气轮机保温安装