1000kV架空输电线路设计规范 GB50665-2011
11.1 基本计算规定
11.1.1 杆塔结构设计应采用以概率理论为基础的极限状态设计法,结构构件的可靠度采用可靠指标度量,极限状态设计表达式采用荷载标准值、材料性能标准值、几何参数标准值以及各种分项系数等表达。
11.1.2 结构的极限状态应满足线路安全运行的临界状态。极限状态可分为承载力极限状态和正常使用极限状态,应符合下列规定:
1 承载力极限状态应对应于结构或构件达到最大承载力或不适合继续承载的变形;
2 正常使用极限状态应对应于结构或构件的变形或裂缝等达到正常使用或耐久性能的规定限值。
11.1.3 结构或构件的强度、稳定和连接强度,应按承载力极限状态的要求,采用荷载的设计值和材料强度的设计值进行计算;结构或构件的变形或裂缝,应按正常使用极限状态的要求,采用荷载的标准值和正常使用规定限值进行计算。
条文说明
11.1.1~11.1.3 这三条是根据现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068制定的。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:11 杆塔结构
- 下一节:11.2 承载能力和正常使用极限状态计算表达式