电子会议系统工程设计规范 GB50799-2012
9.2 功能设计要求
9.2.1 会议摄像系统应可实现各台摄像机视频信号之间的快速切换。
9.2.2 当发言者开启传声器时,会议摄像跟踪摄像机应自动跟踪发言者,自动对焦放大,并联动视频显示设备,同时显示发言者图像。
9.2.3 会议摄像系统使用视频控制软件可对摄像机预置位与会议单元之间的对应关系进行设置。
9.2.4 系统应具有断电自动记忆功能。
9.2.5 摄像跟踪系统宜具有画面冻结功能和画面的无缝切换功能。
9.2.6 摄像系统宜具有屏幕字符显示功能,可在预置位显示对应代表姓名等信息。
9.2.7 会议控制主机宜兼容不同品牌的摄像机。
条文说明
9.2.2 如果是无人发言,会议摄像机通常给出全景图像。
9.2.5 摄像跟踪画面的无缝切换功能,即将视频切换过程中的一些无意义的画面不作显示,这可以通过视频切换器的画面冻结和同步切换功能来实现。可将摄像机高速转动过程中的画面屏蔽掉。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:9.1 系统分类与组成
- 下一节:9.3 性能设计要求