电子会议系统工程设计规范 GB50799-2012
返 回
变小
变大
底 色

4.3 性能设计要求

4.3.1  会议讨论系统中从会议单元传声器输入到会议系统控制主机或传声器控制装置输出端口的系统传输电性能要求,应符合表4.3.1的要求。

表4.3.1  会议讨论系统电性能要求

4.3.2  传声器数量大于100只时,宜采用数字会议讨论系统。

4.3.3  会议单元到会议系统控制主机的距离大于50m时,系统宜采用数字传输方式。

4.3.4  当采用无线会议讨论系统时,应保证信号收发器和会议单元的接收距离满足性能设计要求。

4.3.5  信号收发器可采用吊装、壁装或流动方式安装。

4.3.6  红外线会议讨论系统,会场不宜使用等离子显示器。必须使用等离子显示器时,应避免在距离等离子显示器3m范围内使用红外线会议单元和安装红外线信号收发器,也可在等离子显示器屏幕上加装红外线过滤装置。
 

条文说明

 

4.3.2  不同类型的会议讨论系统能够支持的传声器最大数量(供参考)见表3。

表3  不同类型会议讨论系统支持的传声器数量(只)

     对于采用模拟音频传输的模拟有线/无线会议讨论系统,各会议单元之间的干扰和外部的电磁波干扰会随着传声器数量增多而加大。另外,对于模拟有线会议讨论系统,当传声器数量增加时,就需要采用多条线路来为会议单元供电,多条线路之间也会产生干扰。因此,尽管模拟会议讨论系统也可以做到支持更多的传声器数量,但在实际应用中一般以不超过100只传声器为宜。

4.3.3  对于采用模拟音频传输的模拟有线会议讨论系统,音频信号电平的衰减随传输距离的增加而增加,使信号噪声比越来越差,系统的高频响应越来越差,通道之间的串音越来越大,随着传输距离的增加(如超过50m),音质变差问题是难以克服的。在大型会议系统中,接地问题引入的干扰(如照明设备、工业电器设备和广播通信设备等)以及电磁波干扰也一直是难以解决的问题。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475