干粉灭火装置 XF602-2013
返 回
变小
变大
底 色

附录E(规范性附录)压力指示器试验程序及样品数量

E.1 试验程序
    试验程序见图E.1。
 图E.1 压力指示器试验程序图
E.2 样品数量
    样品数量为7只。