干粉灭火装置 XF602-2013
7.29 发动机舱专用灭火装置其它性能试验
7.29.1 预报警与启动功能试验
具有火灾预报警功能的灭火装置,能直接或间接地接收来自火灾探测器火灾报警信号,发出预报警信号,并予保持。
检查灭火装置的手动、自动启动功能,检查手动启动是否始终有效。
7.29.2 连接、控制导线性能试验
7.29.2.1 耐火级别检验
发动机舱专用灭火装置的连接、控制导线的耐火级别按GA 306.2-2007规定的进行检验。
7.29.2.2 抗拉强度试验
在恒定速度50mm/min下,用万能材料试验机测量导线的抗拉强度,共进行5次试验,取平均值作为试验结果。如果一个灭火装置中具有不同横截面积的导线,则应分别进行试验。
7.29.3 压力监测功能试验
对于具有灭火装置泄压和灭火剂喷放报警远传指示功能的灭火装置,手动释放装置内压力检查报警远传指示功能。
7.29.4 耐高压水喷射试验
高压水喷射试验的喷嘴和喷管等设备见图5 ,相关参数见表7;试样放置与试验设备之间的放置方法见图6,喷嘴孔与样品上参考基准点之间的距离应为125mm±25mm。将试验样品安装在试验架上,并使样品保持每分钟旋转(5±1)圈,在喷射位置处将样品放置于高压水喷射下各30s 。试验后,检查灭火装置并立即按7.6的规定进行喷射性试验,记录试验结果。
从喷嘴内喷射水的参数为:
a)温度:(80±5)℃;
b)流量:14L/min~16L/min;
c)压力:0.8MPa~1.0MPa。
7.29.5 化学试液腐蚀试验
将被检样品浸入盛有化学试液的容器中,被检样品浸入深度不小于0.3m,化学试液种类、温度以及浸泡时间见表8,化学试液腐蚀试验后,将被检样品用无活动性液体冲洗并将样品外部晾干,然后按7.6的规定进行喷射性能试验,记录试验结果。

- 上一节:7.28 电路短路保护元件检查
- 下一节:7.30 风电机舱专用灭火装置其它性能试验