干粉灭火装置 XF602-2013
返 回
变小
变大
底 色

7.23 探测与启动组件性能试验

7.23.1 易熔合金组件试验
    易熔合金组件按GB 5135.1-2003中7.6规定进行检验。
7.23.2 感温玻璃球组件试验
    感温玻璃球组件性能按GB 5135.1-2003中7.6规定进行检验。
7.23.3 感温磁发电组件试验
7.23.3.1 静态动作温度测试
    试验在高温试验箱中进行,将至少10只感温磁发电组件试样在升温速率不超过20℃/min的条件下,从室温加热到低于其公称动作温度(20℃±2℃),并保持此温度10min,然后升温,直至感温磁发电组件动作,记录试验结果。
7.23.3.2 发电电流与作用时间测试
    采用数字示波器测量感温磁发电组件的发电电流峰值与作用时间,记录试验结果。
7.23.3.3 信号反馈与防干扰性能
    对于具有动作反馈信号输出功能的感温磁发电组件,手动或自动启动感温磁发电组件,检查感温磁发电组件是否具有动作反馈信号输出功能;对于具有防止受外界干扰误启动装置功能的感温磁发电组件,按GA 61—2010中表4规定的方法进行试验,记录试验结果。
7.23.3.4 工作可靠性
    将10具感温磁发电组件试样在升温速率不超过20℃/min的条件下,从室温加热到低于其公称动作温度(20~22)℃,并保持此温度10min。然后以(0.5±0.1)℃/min速率升温,直至感温磁发电组件动作,并测量发电电流峰值与作用时间,记录试验结果。
7.23.4 涡卷弹簧试验
    对照样品、设计图样和相关技术文件资料,检查涡卷弹簧的设计计算书,记录试验结果。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475