干粉灭火装置 XF602-2013
返 回
变小
变大
底 色

7.8 高低温交变循环试验

7.8.1 贮压式灭火装置高低温交变循环试验
7.8.1.1 试验设备
    试验设备应符合GB/T 25208-2010中6.2的规定,灭火装置内压力的测量采用0.4级精密压力表。
7.8.1.2 试验条件
    试验条件选用GB/T 25208-2010中6.3.3表2规定的循环方式。
7.8.1.3 试验步骤
7.8.1.3.1 灭火装置按规定充压至贮存压力,压力指示器按工作位置安装在灭火装置上,使其处于正常工作状态。
7.8.1.3.2 灭火装置上应安装(或更换)检验用精密压力测量仪表,然后置于温度为20℃±5℃的恒温室中,放置24h后读取被检灭火装置压力值P0
7.8.1.3.3 灭火装置按7.8.1.2 规定的循环方式进行一个循环周期的高低温交变循环试验,记录试验期间灭火装置是否有误动作现象。
7.8.1.3.4 采用精密压力表测量灭火装置经过高低温交变循环试验周期后的压力值P1 ,按公式(3)计算灭火装置试验后的压力损失,记录试验结果。
 公式(3)
    式中:
    η2——压力损失,% ;
    P0——试验前贮压式灭火装置的压力值,单位为兆帕(MPa);
    P1——试验后贮压式灭火装置的压力值,单位为兆帕(MPa)。
7.8.1.3.5 灭火装置按7.6的规定进行喷射性能试验,记录试验结果。
7.8.2 非贮压式灭火装置高低温交变循环试验
    按表3的试验程序进行试验。试验后灭火装置分别从高低温环境中取出后,应立即安装启动,记录试验结果。
表3 耐高低温试验程序   
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475