2.1术语

2.1.1  架空输电线路  overhead transmission line

    用绝缘子和杆塔将导线架设于地面上的电力线路。

2.1.2  弱电线路  telecommunication line

    指各种电信号通信线路。

2.1.3  大跨越  large crossing

    线路跨越通航江河、湖泊或海峡等,因档距较大(在1000m以上)或杆塔较高(在100m以上),导线选型或杆塔设计需特殊考虑,且发生故障时严重影响航运或修复特别困难的耐张段。

2.1.4  轻、中、重冰区  light/medium/heavy icing area

    设计覆冰厚度为10mm及以下地区为轻冰区,设计覆冰厚度大于10mm小于20mm地区为中冰区,设计覆冰厚度为20mm及以上地区为重冰区。

2.1.5  基本风速  reference wind speed

    按当地空旷平坦地面上10m高度处10min时距,平均的年最大风速观测数据,经概率统计得出50(30)年一遇最大值后确定的风速。

2.1.6  稀有风速,稀有覆冰  rare wind speed,rare ice thickness

    根据历史上记录存在,并显著地超过历年记录频率曲线的严重大风、覆冰。

2.1.7  耐张段    section

    两耐张杆塔间的线路部分。

2.1.8  平均运行张力  everyday tension

    年平均气温情况下,弧垂最低点的导线或地线张力。

2.1.9  等值附盐密度    equivalent salt deposit density(ESDD)

    溶解后具有与从给定绝缘子的绝缘体表面清洗的自然沉积物溶解后相同电导率的氯化钠总量除以表面积,简称等值盐密。

2.1.10  不溶物密度    non-soluble deposit density(NSDD)

    从给定绝缘子的绝缘体表面清洗的非可溶性残留物总量除以表面积,简称灰密。

2.1.11  重力式基础  weighting foundation

    基础上拔稳定主要靠基础的重力,且其重力大于上拔力标准值的基础。

2.1.12  钢筋混凝土杆    reinforced concrete pole

    普通混凝土杆、部分预应力混凝土杆及预应力混凝土杆的总称。

2.1.13  居民区    residential area

    工业企业地区、港口、码头、火车站、城镇等人口密集区。

2.1.14  非居民区    non-residential area

    第2.1.13条所述居民区以外地区,均属非居民区。

2.1.15  交通困难地区  difficult transport area

    车辆、农业机械不能到达的地区。

2.1.16  间隙    electrical clearance

    线路任何带电部分与接地部分的最小距离。

2.1.17  对地距离    ground clearance

    在规定条件下,任何带电部分与地之间的最小距离。

2.1.18  保护角    shielding angle

    通过地线的垂直平面与通过地线和被保护受雷击的导线的平面之间的夹角。

2.1.19  采动影响区    mining affected area

    受矿产开采扰动影响的区域。
 

条文说明

   
      为执行本规范条文规定时正确理解特定的名词术语含义,特列入了一些与本规范相关的名词术语,便于执行条文规定时查找使用。同时,将条文和附录中计算公式采用的符号以及条文附图中的代号也纳入本章,集中列出,方便应用。

    条文和附录中计算公式采用的符号,是按本专业的特点和通用性制定的。

    对于本规范第2.1.14条,虽然时常有人、有车辆或农业机械到达,但未遇房屋或房屋稀少的地区,亦属非居民区。