电子会议系统工程施工与质量验收规范 GB51043-2014
返 回
变小
变大
底 色

8.2 会议讨论系统

8.2.1  会议讨论系统设备调试应包括下列内容:

    1  会议单元传声器开/关键控制。

    2  主席单元用传声器优先权控制。

    3  会议系统控制主机的发言申请管理模式、自由讨论模式、单一代表发言模式等设计要求的工作模式。

8.2.2  每一个会议单元工作时应确保状态正常,开关指示正确。

8.2.3  会议讨论系统的工作模式调试应符合下列规定:

    1  调试发言申请管理模式时,主席应拥有自由发言权,任一位代表按下其传声器开/关键时,应具有相应指示灯提示主席及操作人员,并由主席或操作人员决定是否开启该代表的传声器。

    2  调试自由讨论模式时,任一代表可通过按下传声器开/关键进行发言,超过系统的发言人数限制后,应自动排队和按顺序接通。

    3  调试单一代表发言模式时,主席应拥有自由发言权,在前一位代表发言当中,另一位代表按下传声器开/关键,前一位代表传声器应随即关闭,会场应只有主席和一位代表同时发言。

8.2.4  当代表进入发言状态时,其他会议代表应清晰听到会议内容。

条文说明

8.2.1  本条说明如下:

    3  发言申请管理模式,也称“APPLY”模式,即,任一代表需要发言时,需先按下其会议单元上的“请求发言”按钮,由系统中具有控制功能的主席单元或操作人员批准或否决代表发言申请。

    自由讨论模式,也称“OPEN”模式,即,在没有达到系统的发言人数限制前,每一代表可通过按下传声器开/关键自由进行发言,超过系统的发言人数限制后,需自动排队和按顺序接通。

    单一代表发言模式,指发言人数限制为1个的“OVERRIDE”模式。代表按下传声器开/关键即可进行发言,同时将正在发言的代表传声器越权关闭。

    根据设计要求,还可能有其他工作模式,如声控模式、PTT(Push to Talk)模式(即代表按着传声器开/关键开启传声器发言,松开后传声器即关闭)等,应根据设计要求进行调试。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475