油气输送管道穿越工程施工规范 GB50424-2015
返 回
变小
变大
底 色

14 工程交工验收

14.0.1 当施工单位按合同规定的范围完成穿越工程项目后,应及时办理交工手续。

14.0.2 工程交工验收前,施工单位应提交下列技术文件:

    1 工程测量定位记录;

    2 图纸会审记录、设计交底记录或洽商记录;

    3 隐蔽工程验收记录;

    4 冬季施工热工计算及施工记录;

    5 基础、结构工程验收记录;

    6 监控量测记录;

    7 开、竣工报告;

    8 竣工图;

    9 设计变更通知单、材料代用单、施工联络单;

    10 质量验收记录;

    11 材料、管件、设备出厂质量证明书、合格证,以及设备(图纸)说明书;

    12 管道焊接记录;

    13 防腐保温工程检验报告;

    14 无损检测报告;

    15 管道清管测径报告;

    16 管道试压报告;

    17 阴极保护装置验收报告;

    18 穿越工程验收报告;

    19 三桩埋设统计表;

    20 管道竣工测量表;

    21 顶管工程还应提供下列资料:

        1) 钢筋接头试验报告;

        2) 混凝土配合比试验报告;

        3) 混凝土试块试验报告。

    22 定向钻工程还应提供下列资料:

        1) 穿越控向测量记录;

        2) 实际穿越曲线图。

    23 盾构穿越工程还应提供下列资料:

        1) 钢筋混凝土管片结构抗压强度、抗渗等级、试验报告;

        2) 隧道防水施工、防水效果报告;

        3) 竣工后隧道轴线测量成果。

    24 矿山法穿越工程还应提供下列资料:

        1) 隧道防水施工、防水效果报告;

        2) 混凝土强度、抗渗等级、试验报告;

        3) 锚杆抗拔力试验报告;

        4) 竣工后隧道轴线测量成果。

条文说明

14.0.2 本条提出了工程交工时,施工企业应向建设单位提交的主要技术资料类别,其中不包括过程控制资料。无损检测资料有时由检测单位整理提交,这种情况下施工单位不再整理该类资料提交。此外未包括专用的监理资料,监理单位可参照本章并按照建设单位要求进行补充。