油气输送管道穿越工程施工规范 GB50424-2015
11.10 防水与排水施工
11.10.1 隧道施工防排水应与运营防排水工程相结合。
11.10.2 施工前应制定防排水方案;施工中应对洞内的出水部位、水量大小、涌水情况、变化规律、补给来源及水质成分等做好观察和记录,并应不断改善防排水措施。
11.10.3 隧道进洞前应先做好洞顶、洞口的地面排水系统。
11.10.4 隧道施工中排水应采取环境防治措施。
11.10.5 当防排水设计不符合实际情况或设计中有遗漏或施工中有增减时,施工单位应及时提请变更设计。
11.10.6 隧道覆盖层较薄和渗透性较强的地层,应及时对积水进行处理。
11.10.7 当在含水丰富的地层施工时,应进行超前探水。采用超前钻孔时,应对工程地质和水文地质作详细的调查分析,并应采取防止涌水的措施。
11.10.8 施工中,应根据工程地质、水文地质等地质资料,采取防水或加固等措施。隧道开挖后,如出现较大的渗水,应采取超前注浆堵水措施。
条文说明
11.10.1 施工防排水与结构防排水相结合,不仅能改善施工中的劳动条件,加快施工进度,还能防止运营中发生混凝土侵蚀、衬砌渗漏水、道路翻浆等后患。
11.10.2 隧道施工前应根据设计文件和调查资料预计可出现地下水情况,估计水量,制定合理的防排水方案;应随时根据观测数据改善防排水措施。
11.10.3 由于隧道覆盖层较薄和渗透性较强的地层,地表积水非常容易渗入和冲刷隧道,影响隧道内施工作业,故对地表积水应及早处理。
11.10.7 在隧道超前钻孔中,当地下水位较高时,如不谨慎处理,容易产生高压涌水事故。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:11.9 衬砌
- 下一节:11.11 隧道内运输、通风、照明