油气输送管道穿越工程施工规范 GB50424-2015
返 回
变小
变大
底 色

9.9 隧道防水

9.9.1 隧道防水应符合下列规定:

    1 盾构隧道防水、接缝防水密封橡胶条的构造形式、密封材料的性能与截面尺寸应符合设计要求;

    2 拼装前发现防水密封损坏,应进行修补或更换;

    3 管片拼装缝渗漏水时,应采用二次注浆。

9.9.2 盾构隧道防水等级不应低于三级防水,充水隧道防水等级应为三级。

9.9.3 盾构隧道应在最低部位设置排水设施,且应满足施工与运行过程排水的要求。

条文说明

9.9.1 本条是关于隧道防水的规定:

    2 对防水密封损坏管片进行更换或修补,是为了保证环片接缝防水符合要求。

    3 成型隧道片拼装缝、注浆孔渗漏水时,采取注浆止水或其他止水方法处理。

9.9.2 本条款对隧道防水等级作了规定。

9.9.3 对隧道施工、运行过程排水管理提出的要求,如何做好对水的防护,直接影响着工程施工安全、进度和质量。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475