油气长输管道工程施工及验收规范 GB50369-2014
返 回
变小
变大
底 色

12.2 管沟回填

12.2.1  一般地段管道下沟后应及时回填,回填前应排除沟内积水,山区易冲刷地段、高水位地段、人口稠密区及雨季施工等应立即回填。

12.2.2  耕作土地段的管沟应分层回填,应将表面耕作土置于最上层。

12.2.3  管沟回填前宜完成阴极保护测试引线焊接,并引出地面。

12.2.4  管道下沟后,回填应符合下列要求:

    1  回填土应平整密实;

    2  石方、戈壁或冻土段管沟应先回填细土至管顶上方300mm,后回填原土石方。细土的最大粒径不应大于20mm,原土石方最大粒径不得大于250mm;

    3  黄土塬地段管沟回填应按设计要求做好垫层及夯实;

    4  陡坡地段管沟回填宜采取袋装土分段回填。

12.2.5  下沟管道的端部,应预留出50倍管径且不小于30m管段暂不回填。

12.2.6  管沟回填土宜高出地面0.3m以上,覆土应与管沟中心线一致,其宽度为管沟上开口宽度,并应做成有规则的外形。管道最小覆土层厚度应符合设计要求。

12.2.7  沿线施工时破坏的挡水墙、田埂、排水沟、便道等地面设施应及时恢复。

12.2.8  设计上有特殊要求的地貌应根据设计要求恢复。

12.2.9  浅挖深埋土堤敷设时应根据设计要求施工。

12.2.10  对于回填后可能遭受洪水冲刷或浸泡的管沟,应采取压实管沟、引流或压砂袋等防冲刷、防管道漂浮的措施。

12.2.11  管沟回填土自然沉降密实后,应对管道防腐层进行地面检漏,且应符合设计规定。一般地段自然沉降宜为30天,沼泽地段及地下水位高的地段自然沉降宜为7天。

12.2.12  管道稳管设施的安装应符合设计要求。
 

条文说明

 

12.2  管沟回填

12.2.1~12.2.4  这四条根据近几年管道工程的施工经验确定。

12.2.5  本条规定下沟管道的端部,应预留出50倍管径且不小于30m管段暂不回填,是出于沟下作业条件对于施工质量有影响的原因。

12.2.6~12.2.11  这六条根据近几年管道工程的施工经验确定。

12.2.12  本条对管道稳管提出了要求。
 

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475