油气长输管道工程施工及验收规范 GB50369-2014
返 回
变小
变大
底 色

9.1 布管

9.1.1  应按设计图纸规定的钢管材质、规格和防腐层等级布管。布管前宜测量管口周长、直径,进行匹配组对。

9.1.2  堆管场地应平坦,无石块、积水和坚硬根茎等损伤防腐层的物体。防腐管下宜设置两条土埂或土袋。

9.1.3  堆管的位置应靠近管线,且应远离架空电力线。管堆之间的距离不宜超过500m。

9.1.4  沟上布管前每根管子应设置管墩,平原地区管墩的高度宜为0.4m~0.5m,山区应根据地形变化设置,管墩宜用袋装欤质材料。

9.1.5  沟上布管时,管与管首尾相接处宜错开一个管径。吊管机布管吊运时,宜单根管吊运。进行双根或多根管吊运时,应采取有效的防护措施。

9.1.6  沟上布管及组装焊接时,应符合下列要求:

    1  管道的边缘至管沟边缘应保持足够的安全距离,其值应符合表9.1.6的规定。

表9.1.6  管道边缘与管沟边缘的安全距离

    2  管墩中心(组装管道中心)至管沟中心(线路中心)的距离应按下式计算:

    式中:S——管墩(组装管线)中心至管沟(线路)中心的距离(m);

              Dm——钢管的结构外径(m);

              K——沟底加宽余量(m),应按本规范表8.1.4取值;

              a——管沟边坡的水平投影距(m);

              h——沟深(m);

              i——边坡坡度,应按本规范表8.1.2取值;

              y——安全距离(m),应按表9.1.6取值。

9.1.7  沟下布管时,防腐管首尾应错开摆放,错开距离宜为100mm。

9.1.8  坡地布管时,应采取防止滚管、滑管的措施。

9.1.9  吊装和布管作业时,采用的吊装设备能力应满足作业要求,且吊具应为起重专用吊具。
 

条文说明

 

9.1.1  布管前选管是保证对口质量和效率的有效措施,尤其是大口径、大壁厚管道更明显。

9.1.2  提出本条旨在保护钢管防腐层。

9.1.3  本条出于安全和施工方便考虑。

9.1.4  沟上布管的管墩高度随地形变化。袋状物作管墩有比较稳定、柔软、不易损坏防腐层、耐用以及重量轻、易搬动等优点。0.4m高度为保证焊接需要。

9.1.5  吊管机布管不宜双根或多根吊运,是因为管子之间在行进中互相碰撞,易损坏防腐层。

9.1.6  沟边到管壁的距离为大于或等于1.0m(潮湿软土1.5m),是考虑到焊接、防腐、探伤人员活动方便,更主要的是工作安全,不容易管线滚落下沟。有时先焊管后挖沟,挖沟机的边缘要超过沟边0.8m左右。给出计算公式,为的是确定布管位置。

9.1.7  沟下布管,管子首尾留有100mm的距离,并错开摆放,是防止管口碰撞和方便管线、坡口清洁及摘钩。

9.1.8  本条结合近几年陡坡地段施工经验提出。

9.1.9  在使用起重机进行吊装和布管作业时,其性能和配置应满足起重作业的要求。

 