油气长输管道工程施工及验收规范 GB50369-2014
返 回
变小
变大
底 色

8.3 管沟验收

8.3.1  直线段管沟应顺直,曲线段管沟应圆滑过渡,曲率半径应满足设计要求。

8.3.2  管沟中心线、沟底标高、沟底宽度、变坡点位移的允许偏差应符合表8.3.2的规定。

表8.3.2  管沟中心线、沟底标高、沟底宽度、变坡点位移的允许偏差

8.3.3  石方段管沟沟壁不得有欲坠的石头,沟底不应有石块。

8.3.4  开挖后应及时检查验收,不符合要求时应及时修整。
 

条文说明

 

8.3.1  本条是为确保管道下沟过程中及下沟后不受外力作出的规定。

8.3.2  本条对管沟中心线、沟底标高、沟底宽度、变坡点位移作出了规定,事实证明是十分必要的。

8.3.3  提出石方段管沟沟壁不得有欲坠的石头,沟底不应有石块,是为了加强对防腐层及钢管的保护。

8.3.4  加强管沟检查交接工作,目的是确保管沟开挖质量,避免下沟时出现问题。
 

目录 上节 下节 条文说明