油气长输管道工程施工及验收规范 GB50369-2014
返 回
变小
变大
底 色

8.1 管沟的几何尺寸

8.1.1  管沟的开挖深度应符合设计要求。侧向斜坡地段的管沟深度,应按管沟横断面的低侧深度计算。

8.1.2  管沟边坡坡度应根据土壤类别、力学性能和管沟开挖深度确定,深度在5m以内管沟的最陡边坡坡度应按表8.1.2确定。

表8.1.2  深度在5m以内管沟的最陡边坡坡度

    注:当冻土发生融化时,应进行现场试验确定其坡度。

8.1.3  深度超过5m的管沟边坡开挖时,应根据实际情况,采取放缓边坡、支撑或阶梯式开挖措施。

8.1.4  管沟沟底宽度应根据管道外径、开挖方式、组装焊接工艺及工程地质等因素确定。深度在5m以内管沟沟底宽度应按下式确定:

    式中:B——沟底宽度(m);

              Dm——钢管的结构外径(包括防腐、保温层的厚度)(m);

              K——沟底加宽余量(m),应按表8.1.4取值。

表8.1.4   沟底加宽余量K值(m)

    注:当采用机械开挖管沟时,计算的沟底宽度小于挖斗宽度时,沟底宽度按挖斗宽度计算。

8.1.5  深度超过5m的管沟,沟底宽度应根据工程地质情况进行处理。
 

条文说明

 

8.1.1  规定侧向斜坡管沟深度按低侧计算,可保证管道覆盖深度。

8.1.2  本条规定了管沟的边坡坡度。根据实际情况,施工时常有推土机、挖掘机、吊管机、拖拉机、运管车运行,应按动荷载考虑边坡坡度。本条增加了对于冻土边坡坡度的规定,适用条件是施工期间全天候均处于未融化的冻结状态。

8.1.3  深度超过5m的管沟一般采用阶梯式开挖。当采用机械开挖时,阶梯面的宽度要能容纳一台设备(单斗)行走,阶梯的高度以3.5m为宜,便于在单斗臂长范围内作业。

8.1.4  弯头、弯管处沟底加宽余量K值为1.5m,是因为管线热胀冷缩,弯头、弯管地点有一定的变动,只有加大K值,才能消除影响。沟下焊接时,根据半自动焊焊接规程K值为1.6m。连头处K值为2.0m是因为要进行沟下射线检测。

8.1.5  深度超过5m的管沟,沟底宽度应根据工程地质情况酌情处理,主要出于安全考虑。
 

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475