油气长输管道工程施工及验收规范 GB50369-2014
返 回
变小
变大
底 色

6.1 施工作业带清理

6.1.1  施工作业带清理前应对施工作业带横断面布置(图6.1.1)进行设计。

图6.1.1  施工作业带横断面布置图

6.1.2  施工作业带占地宽度应和管道的直径、开挖土方的类型和体积、所使用的机械以及管道安装方法相适应。穿越、跨越河流、沟渠、公路、铁路、拖管车调头处、地下水丰富及管沟挖深超过5m的地段,应根据实际需要,增加占地宽度。林区、山区非机械化施工及人工凿岩地段根据地形、地貌条件,可减少占地宽度。

    施工作业带占地宽度,一般地段宜按下列公式计算:

    式中:L——施工作业带占地宽度(m);

              C——土堆宽度(m);

              B1——管沟上口宽(m);

              B2——管沟底宽(m);

              A——土质调节系数,根据现场土质情况一般取1.5~2;

              h——管沟深度(m);

              i——坡度,i=tanα;

              α——管沟开挖放坡角度(°);

              Dm——钢管的结构外径(包括防腐、保温层的厚度)(m);

              K——沟底加宽余量;

              y——安全距离(m),应按本规范表9.1.6取值;

              Z——施工作业侧宽度(m),根据管径大小及作业方式等因素,取值范围为8m~14m。

6.1.3  在施工作业带范围内,对于影响施工机具通行或施工作业的石块、树木等地上障碍物应清理干净,沟、坎应予平整,有积水的低洼地段应排水。施工作业带清理时,应减少或防止水土流失。

6.1.4  清理和平整施工作业带时,应保护标志桩,损坏时应及时恢复。
 

条文说明


6.1.1  图6.1.1施工作业带横断面布置图所示为典型做法。

6.1.2  在确定施工作业带占地宽度时,改变了原标准硬性规定数值的做法。而采用了考虑到各种影响作业带占地宽度因素的公式计算法,有利于减少用户和施工企业之间的分歧,保证工程顺利进行。对特殊地段占地可适当增加。山区地形复杂,非机械化流水时占地宽度不作明确规定。

6.1.3  清理工作给测量放线和施工机具进场创造工作条件,考虑到近几年环保要求不断提高,故提出了保护地表植被的要求。

6.1.4  提出本条要求旨在更好的保护标志桩。

 