电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范 GB50149-2010
返 回
变小
变大
底 色

4 绝缘子与穿墙套管安装

4.0.1 绝缘子与穿墙套管安装前应进行检查,瓷件、法兰应完整无裂纹,胶合处填料应完整,结合应牢固。

4.0.2 绝缘子与穿墙套管安装前应按现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150的有关规定试验合格。

4.0.3 安装在同一平面或垂直面上的支柱绝缘子或穿墙套管的顶面,应位于同一平面上;其中心线位置应符合设计要求。

母线直线段的支柱绝缘子的安装中心线应在同一直线上。

4.0.4 支柱绝缘子和穿墙套管安装时,其底座或法兰盘不得埋入混凝土或抹灰层内,且紧固件应齐全,固定应牢固。

支柱绝缘子叠装时,中心线应一致。

4.0.5 三角锥形组合支柱绝缘子的安装,除应符合本规范的有关规定外,并应符合产品技术要求。

4.0.6 无底座和顶帽的内胶装式低压支柱绝缘子与金属固定件固定时,接触面间应垫以厚度不小于1.5mm的缓冲垫圈。

4.0.7 绝缘子串的安装应符合下列要求:

    1 绝缘子串组合时,连接金具的螺栓、销钉及锁紧销等应完整,且其穿向应一致,耐张绝缘子串的碗口应向下,绝缘子串的球头挂环、碗头挂板及锁紧销等应互相匹配;

    2 弹簧销应有足够弹性,闭口销应分开,并不得有折断或裂纹,不得用线材代替;

    3 均压环、屏蔽环等保护金具应安装牢固,位置应正确;

    4 多串绝缘子并联时,每串所受的张力应均匀;

    5 绝缘子串吊装前应擦拭干净。

4.0.8 穿墙套管的安装应符合下列要求:

    1 安装穿墙套管的孔径应比嵌入部分大5mm以上,混凝土安装板的最大厚度不得超过50mm;

    2 穿墙套管直接固定在钢板上时,套管周围不得形成闭合磁路;

    3 穿墙套管垂直安装时,其法兰应在上方,水平安装时,法兰应在外侧;

    4 600A及以上母线穿墙套管端部的金属夹板(紧固件除外)应采用非磁性材料,其与母线之间应有金属相连,接触应稳固;金属夹板厚度不应小于3mm;当母线为两片及以上时,母线与母线间应予固定;

    5 充油套管水平安装时,储油柜及取油样管路应采用铜或不锈钢材质,且不得渗漏;油位指示应清晰;注油和取样阀位置应装设于巡视侧;注入套管内的油应合格;

    6 套管接地端子及不用的电压抽取端子应可靠接地。

条文说明

4.0.1 本条规定了绝缘子及穿墙套管外观检查的要求。因为绝缘子分为支柱绝缘子和悬式绝缘子,没有母线绝缘子的专用名称,故本章所称绝缘子系指母线装置用的支柱绝缘子或悬式绝缘子;本规范所指套管是不包括设备套管在内的穿墙套管。

4.0.2 以往有的工程中,绝缘子和穿墙套管在安装前未按规定做耐压试验,待竣工前一起做试验,结果有的试验不合格,造成返工浪费。有的届时找不到备品,以致影响工期,故要求安装前应按规定进行试验,合格后方可安装使用。

4.0.3 为保证母线的安全净距和不使母线受到额外机械应力,并且使母线整齐美观,特作出此规定。

4.0.4 为便于检修时更换绝缘子和穿墙套管,其底座或法兰盘不得埋入混凝土或抹灰层内;支柱绝缘子叠装时,中心线不一致将造成倾斜。

4.0.5 现在有的电厂使用这种三角锥形组合支柱绝缘子,主要用于户外母线,对这种结构型式的绝缘子,产品技术文件都对安装作了要求。

4.0.6 为防止螺栓紧固时损伤绝缘子,故作出此规定。

4.0.7 本条对绝缘子串的安装作了如下规定:

    1~3 绝缘子串组合时,为防止绝缘子串脱落,造成导线接地短路故障或设备人身事故,对组合所用的连接件、紧固件及组合时应注意的事项提出了明确要求。

    4 多串绝缘子并联时,每串绝缘子所受的张力不均,则受力大的—串容易因张力太大而损坏。

    5 为防止绝缘子运行时污闪和减少高空作业,绝缘子吊装前应擦拭干净。

4.0.8 本条对穿墙套管的安装提出了几点要求,以保证安装质量。

    2 为防止涡流造成严重发热,其固定钢板应采用开槽或铜焊,使之不构成闭合磁路。

    3 为便于运行时巡视检查,监视套管固定螺栓松动情况,规定了套管法兰的安装方向。

    5 本款明确规定了储油柜及取油样管路材质的要求,禁止使用可能对油造成污染的材质。有的工程使用了镀锌钢管,镀锌层溶解导致油绝缘不合格。

    6 为保证人身及设备的安全,规定套管接地端子及不用的电压抽取端子应可靠接地。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475