66kV及以下架空电力线路设计规范 GB50061-2010
返 回
变小
变大
底 色

5.3 绝缘子和金具

5.3.1  绝缘子和金具的机械强度应按下式验算:

5.3.2  绝缘子和金具的安装设计可采用安全系数设计法。绝缘子及金具的机械强度安全系数应符合表5.3.2的规定。

条文说明

5.3.1  为了与有关规程、规范协调一致,本规范把按机电破坏荷载计算,改为按机械破坏荷载计算。机械破坏荷载:在规定的试验条件下,绝缘子串元件试验时所能达到的最大荷载(试验条件:绝缘子串元件应逐个施加工频电压,并同时在金属附件之间施加拉伸荷载,试验中保持该电压)。

5.3.2  金具和绝缘子的安装设计采用安全系数设计法,所以其荷载应相应地采用原安全系数设计法的标准荷载,即“荷载标准值”。

    金具和绝缘子所采用的金属材料与机构零件所采用的材料相似。而机械零件设计采用的设计方法,仍然是安全系数设计法。因此,金具和绝缘子的安装设计仍采用安全系数设计法。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475