66kV及以下架空电力线路设计规范 GB50061-2010
返 回
变小
变大
底 色

5.1 一般规定

5.1.1  架空电力线路的导线可采用钢芯铝绞线或铝绞线,地线可采用镀锌钢绞线。在沿海和其他对导线腐蚀比较严重的地区,可使用耐腐蚀、增容导线。有条件的地区可采用节能金具。

5.1.2  市区10kV及以下架空电力线路,遇下列情况可采用绝缘铝绞线:

    1  线路走廊狭窄,与建筑物之间的距离不能满足安全要求的地段;

    2  高层建筑邻近地段;

    3  繁华街道或人口密集地区;

    4  游览区和绿化区;

    5  空气严重污秽地段;

    6  建筑施工现场。

5.1.3  导线的型号应根据电力系统规划设计和工程技术条件综合确定。

5.1.4  地线的型号应根据防雷设计和工程技术条件的要求确定。

条文说明

5.1.1~5.1.4  在电力线路设计之前,无论有没有电力系统设计,确定导线截面的工作总是要进行的。无论设计单位这项工作的分工是由线路设计人员承担还是由系统设计人员来完成,进行这一工作的过程,就是在做系统设计。这一工作可能与线路设计同步进行。在确定了导线截面的前提下,电力线路设计的任务是结合线路本身的技术特点,确定导线的型号,亦即选用无钢芯线还是有钢芯线,选择钢芯截面的规格,选用绝缘线还是无绝缘线等。 

    3kV及以下架空电力线路,采用绝缘导线有较长的历史。但采用耐候型的绝缘导线只是近30多年的事情,我国采用此种型号绝缘导线的历史不长。

    20世纪70年代前后,国际上发达的国家已完善了绝缘导线的使用,配套设计齐全,技术上达到成熟水平。在城镇10kV及以下线路中,均极少采用裸导线,而采用架空绝缘导线。作为10kV及以下线路,采用绝缘导线在提高供用电安全性、防止外力破坏、解决树线矛盾,并在10kV及以下线路装置小型化和节约材料等方面均取得了较好的效益。

    目前,运行的架空绝缘配电线路在全国已经比较多了,存在的问题主要是雷击断线。根据国家电网公司反事故措施,为防止架空绝缘配电线路雷击断线,郊区架空绝缘配电线路雷击断线多发区,可采用架空地线防雷或采用绝缘子并列放电间隙;市区重要绝缘线路、重要跨越或人口稠密地区可适量装设复合绝缘氧化锌避雷器,防止雷击断线感电伤人。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475