66kV及以下架空电力线路设计规范 GB50061-2010
返 回
变小
变大
底 色

1 总则

1.0.1  为使66kV及以下架空电力线路的设计做到供电安全可靠、技术先进、经济合理,便于施工和检修维护,有利于环境保护和资源的综合利用,制定本规范。

1.0.2  本规范适用于66kV及以下交流架空电力线路(以下简称架空电力线路)的设计。 

1.0.3  架空电力线路设计应认真贯彻国家的技术经济政策,符合发展规划要求,积极地采用成熟可靠的新技术、新材料、新设备、新工艺。

1.0.4  架空电力线路的杆塔结构设计应采用以概率理论为基础的极限状态设计法。

1.0.5  本规范规定了66kV及以下架空电力线路设计的基本技术要求,当本规范与国家法律、行政法规的规定相抵触时,应按国家法律、行政法规的规定执行。

1.0.6  架空电力线路设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

条文说明

1.0.2  本规范确定为66kV以及下交流架空电力线路的设计。

1.0.3  架空电力线路设计包括线路安装和线路杆塔结构设计两大部分。线路安装设计包括路径设计、杆塔定位设计、架线设计、防雷设计和附属设施设计。线路杆塔结构设计包括杆塔及其基础的设计。条文中的共性要求,即针对上述设计内容制定。对新技术应持既积极又慎重的态度,这是根据电力线路不同于其他建筑设施的特点而制定的。 

1.0.4  以概率理论为基础的极限状态设计法是当前国际上结构设计较先进的方法。这种方法以结构的失效概率来定义结构的可靠度,并以与其对应的可靠指标来度量结构的可靠度,能够较好地反映结构可靠度的实质,使概念更科学和明确。按照现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068的要求,本规范杆塔结构设计采用概率极限状态设计法。

    架空电力线路架线设计是以导线或地线的最大使用张力和平均运行张力同时作为控制条件进行计算的;而连接导线或地线的绝缘子和金具是以安全系数设计法进行选型计算的。这些均属于定值设计法。

1.0.5  增加了术语和定义章节。

1.0.6  增加了有利于环境保护和资源的综合利用的要求。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475