15 分部(子分部)工程验收

15.0.1  工业设备及管道防腐蚀工程检验批、分项工程、分部(子分部)工程的施工质量验收应在施工单位自检合格的基础上进行,构成分项工程的各检验批的质量应符合本规范相应质量标准的规定。

15.0.2  检验批、分项工程施工质量验收全部合格,进行分部(子分部)工程验收。

15.0.3  工程验收时,应提交下列资料:

    1  各种防腐蚀材料、成品、半成品的出厂合格证、材料检测报告或现场抽样的复验报告;

    2  耐腐蚀胶泥、砂浆、玻璃钢胶料和涂料的配合比和主要技术性能的试验报告;

    3  多组分的配比及其指定质量指标的试验报告或现场抽样的复验报告;

    4  设计变更通知单、材料代用的技术文件以及施工过程中对重大技术问题的处理记录;

    5  隐蔽工程施工记录;

    6  修补或返工记录;

    7  工业设备及管道防腐蚀工程交工汇总表。

15.0.4  对有特殊要求的防腐蚀工程验收时,应按合同提供加测相关技术指标的检测报告。

条文说明

15.0.1、15.0.2  工程验收在施工单位自检合格的基础上进行,有利于加强自控主体的责任心。不符合质量标准要求时,及时进行处理。分项工程按检验批进行,有助于及时纠正施工中出现的质量问题,检验批、分项工程验收合格后再进行分部工程质量验收,确保工程质量,也符合施工实际的需要。

15.0.3  本条规定了工程验收应提交的质量控制文件和保证资料,体现了施工全过程控制,应做到真实、准确,不得有涂改和伪造。

15.0.4  有特殊要求的防腐蚀工程,还会根据设备或管道的使用功能提出一些特殊防腐蚀要求,此类工程验收时,除执行本规范外,还应按设计或材料产品说明对特殊要求进行检测和验收。