工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范 GB50727-2011
返 回
变小
变大
底 色

10.3 衬铅

(Ⅰ)主控项目

10.3.1  衬铅应按设计要求的结构和厚度进行施工。

    检验方法:观察检查。

10.3.2  铅板焊接前,应用刮刀将焊缝区域刮净,使其露出金属光泽。应随焊随刮,刮净的焊口应在3h内焊完。多层焊时,每焊完—层,应刮净后再焊下一层。

    检验方法:观察检查。

(Ⅱ)一般项目

10.3.3  衬铅的施工质量应符合下列规定:

    1  厚度在7mm以下的焊件,应采用搭接焊,搭接尺寸宜为25mm~40mm。焊缝应错开,不得十字交叉,错开距离不应小于100mm。

    检验方法:观察检查和尺量检查。

    2  各固定法的固定点间距宜为250mm~900mm,应呈等边三角形排列。设备顶部可适当增加固定点,平底设备的底部可不设固定点。

    检验方法:观察检查和尺量检查。

    3  铅板与设备内壁应紧密贴合,不得凸凹不平。

    检验方法:观察检查和锤击检查。

    4  衬铅板表面不得有机械损伤、凹陷或减薄。焊缝应平整均匀,并应无漏焊、虚焊、缩孔、错口或咬肉等现象;焊缝内部不得有夹层、气孔或未焊透等现象。

    检验方法:观察检查、剖割检查和试压检查。

条文说明

(Ⅰ)主控项目

10.3.1  衬铅应按设计要求的结构和厚度进行施工,否则会影响其安全使用功能。故将其列为主控项目。

10.3.2  铅表面容易氧化,生成氧化铅膜,随着温度的升高,氧化膜生成的速度加快,氧化铅的熔点比铅高,相对密度较铅小。为了保证焊接质量,在施焊前要用刮刀刮去母材焊口的氧化膜。多层焊接时,施焊到下层前也要刮去焊缝表面的氧化膜,以防施焊时形成夹渣或隔离层,从而影响焊缝的结合。故将其列为主控项目。

(Ⅱ)一般项目

10.3.3  衬铅的施工质量:

    1  铅焊时,熔铅的流动性大,故厚度在7mm以下的焊件,常采用搭接焊。

    2  铅的机械强度低,即使很小的应力,也会产生蠕变现象。因此铅板的固定,是衬铅工作的重要环节。

    3  铅板与设备壳壁贴合不良,有凸凹不平现象,常发生在设备拐角部分。这种缺陷,只要仔细拍打即可消除。贴合不紧密,则会加速衬铅板的脱落。

    4  衬铅施工时,铅板应妥善保护,避免受到碰伤、刺孔、践踏;不得有铁渣、砂子嵌入铅板中;击打铅板过重或者击打过于集中,这些均能危害衬铅板的质量。焊条混入了杂质,焊接质量不高,焊缝部分不严密,会降低焊缝的耐腐蚀性能和强度,也会加速衬铅板的破坏。

    若对焊缝质量有明显怀疑时,可对焊缝做剖割检查。由于铅很软,机械剖割容易将缺陷混淆,难以辨别,所以常用火焰烧削法进行检查。剖割检查属破坏检查,检查后,再将被破坏处重新衬好。

    试压检查有水压试验、气压检查、氨气气密性试验三种,可选用其中的一种方法进行检查。

      1)水压试验。常压容器的衬铅,多采用盛水试漏。一般衬里前,在设备外壳最低处钻2个~4个直径5mm~10mm的小孔。试漏时,分段盛水,每一段停留2h~4h,若小孔漏水,说明该段有缺陷,应对该段进行检查修补,直至不漏。再全部装满水,保持24h以上,无渗漏为止;受压设备,可采用水压试验。将水装满设备密封,用水泵加压,从钻孔处检查有无水漏出。当压力达到工作压力的1.5倍时,保持时间为3min~5min,即降至工作压力进行全面检查,若压力不下降,小孔无漏水即为合格。

      2)气压检查。对不适合水压检查的设备,可采用气压检查。设备密闭后,向设备内通入压缩空气,使压力达到0.2MPa~0.3MPa,在设备下部小孔或法兰铅翻边处涂上肥皂水进行检查。若有气泡产生说明有渗漏,需对铅板、焊缝重新检查并对缺陷处重新施焊,直至无渗漏为止。

      3)氨气气密性试验。一般采用氨气做气密性试验,将氨气通入设备内或设备与衬里的夹层中,但严格控制氨气的流速和压力,不得将铅板吹凸。在衬里的焊道上涂抹酚酞酒精溶液,溶液不变红色,即说明焊道无漏处。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475