工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范 GB50727-2011
8.5 塑料衬里管道
(Ⅰ)主控项目
8.5.1 塑料衬里管道圆弧、角焊焊缝、钢管和法兰的间隙应符合设计规定。
检验方法:观察检查和尺量检查。
8.5.2 翻边应平整,不宜有波浪面,翻边外圆最大直径应符合设计规定。
检验方法:观察检查和尺量检查。
(Ⅱ)一般项目
8.5.3 管道基体表面处理的质量应符合设计规定或本规范第4.2.1条的有关规定。
检验方法:观察检查和检查施工记录。
条文说明
(Ⅰ)主控项目
8.5.2 由于塑料本身是塑性的,衬里翻边面在装配前如有少许的波浪面,装配压紧后就应密封可靠。
(Ⅱ)一般项目
8.5.3 基体处理表面质量应达到Sa2级,可以采用对比样板进行比较。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:8.4 氟塑料板衬里设备
- 下一节:9 玻璃鳞片衬里