工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范 GB50727-2011
7.2 原材料的质量要求
主控项目
7.2.1 胶板和胶粘剂的质量应符合设计要求或现行国家标准《橡胶衬里第1部分设备防腐衬里》GB 18241.1的有关规定。
检验方法:观察检查、检查产品出厂合格证、材料检测报告或现场抽样的复验报告。
7.2.2 胶板出现早期硫化变质等现象,不得使用。
检验方法:观察检查。
7.2.3 超过保质期的胶板应进行复验,复验不合格的胶板不得使用。
检验方法:检查复验报告。
7.2.4 胶粘剂不得发生早期交联等现象。
检验方法:观察检查。