工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范 GB50727-2011
返 回
变小
变大
底 色

4.3 手工或动力工具处理

主控项目

4.3.1  手工或动力工具处理后的基体表面质量等级应符合现行国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分:未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1中St2级、St3级的规定;

    检验方法:观察比对各等级标准照片。

条文说明

主控项目

4.3.1  规定手工或动力除锈后基体表面的质量等级应符合现行国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理表面 清洁度的目视评定 第1部分:未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1中St2级、St3级的规定。St2级为非彻底清理级,只是清除基体表面疏松的氧化皮、铁锈、灰尘和附着物,基本清除旧的漆膜、粘结物,基体表面应干净、干燥,有暗淡的金属光色,表面可以有清理工具刮痕。St3级为比较彻底清理级,是彻底清除基体表面疏松的氧化皮、铁锈、灰尘和附着物,彻底清除旧的漆膜、粘结物,基体表面应干净、干燥,有明显的金属光色,可以有轻微的清理工具刮痕。凡需手工或动力除锈后的基体表面,均应达到此等级要求,故将其列为主控项目。