1000kV电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GB50835-2013
返 回
变小
变大
底 色

3.2 绝缘油

3.2.1  绝缘油的验收与保管应符合下列规定:

    1  绝缘油应采用密封、清洁的专用油罐或容器运输与保管。

    2  每批到达现场的绝缘油均应提交全分析试验报告。

    3  每批到达现场的绝缘油应取样进行简化分析试验,必要时应进行全分析试验,并应符合下列规定:

        1)大罐绝缘油应每罐取样,小桶绝缘油取样数量应按表3.2.1的规定取样。

表3.2.1  绝缘油取样数量

        2)取样试验应符合现行国家标准《电力用油(变压器油、汽轮机油)取样方法》GB/T 7597的规定。

        3)抽样试验的绝缘油应符合现行国家标准《变压器油》GB 2536的规定,并应符合击穿电压大于或等于35kV/2.5mm、介质损耗因数tanδ小于或等于0.5%(90℃)的要求。

    4  放油时应目测检查;采用油罐车运输的绝缘油,放油前应在油罐的上部和底部各取一瓶油样目测检查,上部和底部的油样不应有异样;采用小桶运输的绝缘油,各桶上的标识应清晰、正确、一致,对小桶运输的绝缘油,气味应一致。

    5  到达现场的绝缘油首次抽取时宜使用压力式滤油机进行粗过滤。

3.2.2  绝缘油现场过滤应符合下列规定:

    1  储油罐应符合下列规定:

        1)储油罐总容积应大于单台最大设备容积的120%。

        2)储油罐顶部应设置进、出气阀,用于呼吸的进气口应安装干燥过滤装置。

        3)储油罐应设置进油阀、出油阀、油样阀和残油阀;出油阀应位于罐的下部,距罐底约100mm,进油阀应位于罐的上部,油样阀应位于罐的中下部,残油阀应位于罐的底部。

        4)储油罐顶部应设置人孔盖,并应能可靠密封。

        5)储油罐应设置油位指示装置。

        6)储油罐应设置专用起吊挂环和专用接地连接点,并应在存放点与接地网可靠连接。

    2  经过粗过滤的绝缘油应采用真空滤油机进行处理,真空滤油机主要指标应满足下列要求:

        1)标称流量应达到6000L/h~12000L/h。

        2)应具有两级真空功能,真空泵能力宜大于1500L/min,机械增压泵能力宜大于280m3/h,运行真空宜小于或等于67Pa,加热器应分组。

        3)运行油温应控制在20℃~80℃。

        4)应在滤油机出口油样阀取油样试验;滤油机过滤能力宜达到击穿电压大于或等于75kV/2.5mm,含水量小于或等于5mg/L,含气量小于或等于0.1%,杂质小于或等于0.5μm。

    3  现场油务系统中所采用的储油罐及管道均应事先清理干净。

    4  现场应配备废油存放罐存放残油和清洗油,并应避免对储油罐内的绝缘油产生污染。

    5  每批绝缘油处理结束后,应对每个储油罐的绝缘油取样进行试验,击穿电压应大于或等于70kV/2.5mm。

条文说明

3.2.1  绝缘油管理工作的好坏是保证设备质量的关键。国内厂家多用大型专用油罐运输绝缘油,进口绝缘油有时会用小桶运输,故分别对大罐绝缘油和小桶绝缘油取样作出规定。

3.2.2  本条对绝缘油现场过滤作出规定。

    2  本款对真空滤油机主要指标作出规定。

        4)击穿电压指标与油中含水量、含气量和杂质密切相关,击穿电压满足标准基本能反映油的品质;从储油罐取样进行全部项目试验存在分散性,而从真空滤油机出口取样比较方便和可靠。
 