智能建筑工程质量验收规范 GB50339-2013
返 回
变小
变大
底 色

4 智能化集成系统

4.0.1  智能化集成系统的设备、软件和接口等的检测和验收范围应根据设计要求确定。

4.0.2  智能化集成系统检测应在被集成系统检测完成后进行。

4.0.3  智能化集成系统检测应在服务器和客户端分别进行,检测点应包括每个被集成系统。

4.0.4  接口功能应符合接口技术文件和接口测试文件的要求,各接口均应检测,全部符合设计要求的应为检测合格。

4.0.5  检测集中监视、储存和统计功能时,应符合下列规定:

    1  显示界面应为中文;

    2  信息显示应正确,响应时间、储存时间、数据分类统计等性能指标应符合设计要求;

    3  每个被集成系统的抽检数量宜为该系统信息点数的5%,且抽检点数不应少于20点,当信息点数少于20点时应全部检测;

    4  智能化集成系统抽检总点数不宜超过1000点;

    5  抽检结果全部符合设计要求的,应为检测合格。

4.0.6  检测报警监视及处理功能时,应现场模拟报警信号,报警信息显示应正确,信息显示响应时间应符合设计要求。每个被集成系统的抽检数量不应少于该系统报警信息点数的10%。抽检结果全部符合设计要求的,应为检测合格。

4.0.7  检测控制和调节功能时,应在服务器和客户端分别输入设置参数,调节和控制效果应符合设计要求。各被集成系统应全部检测,全部符合设计要求的应为检测合格。

4.0.8  检测联动配置及管理功能时,应现场逐项模拟触发信号,所有被集成系统的联动动作均应安全、正确、及时和无冲突。

4.0.9  权限管理功能检测应符合设计要求。

4.0.10  冗余功能检测应符合设计要求。

4.0.11  文件报表生成和打印功能应逐项检测。全部符合设计要求的应为检测合格。

4.0.12  数据分析功能应对各被集成系统逐项检测。全部符合设计要求的应为检测合格。

4.0.13  验收文件除应符合本规范第3.4.4条的规定外,尚应包括下列内容:

    1  针对项目编制的应用软件文档;

    2  接口技术文件;

    3  接口测试文件。

条文说明

4.0.1  本系统的设备包括:集成系统平台与被集成子系统连通需要的综合布线设备、网络交换机、计算机网卡、硬线连接、服务器、工作站、网络安全、存储、协议转换设备等。

    软件包括:集成系统平台软件(各子系统进行信息交互的平台,可进行持续开发和扩展功能,具有开放架构的成熟的应用软件)及基于平台的定制功能软件、数据库软件、操作系统、防病毒软件、网络安全软件、网管软件等。

    接口是指被集成子系统与集成平台软件进行数据互通的通信接口。

    集成功能包括下列内容:

        1  数据集中监视、统计和储存

        通过统一的人机界面显示子系统各种数据并进行统计和存档,数据显示与被集成子系统一致,数据响应时间满足使用要求。能够支持的同时在线设备数量及用户数量、并发访问能力满足使用要求。

        2  报警监视及处理

        通过统一的人机界面实现对各系统中报警数据的显示,并能提供画面和声光报警。可根据各种设备的有关性能指标,指定相应的报警规则,通过电脑显示器,显示报警具体信息并打印,同时可按照预先设置发送给相应管理人员。报警数据显示与被集成子系统一致,数据响应时间满足使用要求。

        3  文件报表生成和打印

        能将报警、数据统计、操作日志等按用户定制格式生成和打印报表。

        4  控制和调节

        通过集成系统设置参数,调节和控制子系统设备。控制响应时间满足使用要求。

        5  联动配置及管理

        通过集成系统配置子系统之间的联动策略,实现跨系统之间的联动控制等。控制响应时间满足使用要求。

        6  数据分析

        提供历史数据分析,为第三方软件,例如:物业管理软件、办公管理软件、节能管理软件等提供设备运行情况、设备维护预警、节能管理等方面的标准化数据以及决策依据。

    安全性包括:

        1  权限管理

        具有集中统一的用户注册管理功能,并根据注册用户的权限,开放不同的功能。权限级别至少具有管理级、操作级、浏览级等。

        2  冗余

        双机备份及切换、数据库备份、备用电源及切换和通信链路的冗余切换、故障自诊断、事故情况下的安全保障措施。

4.0.3  关于系统检测的总体规定。其中检测点应包括各被集成系统,抽检比例或点数详见后续规定。

4.0.5  关于集中监视、储存和统计功能检测的规定。

    关于抽检数量的确定,以大型公共建筑的智能化集成系统进行测算。大型公共建筑一般指建筑面积2万m2以上的办公建筑、商业建筑、旅游建筑、科教文卫建筑、通信建筑以及交通运输用房。对于2万m2的公共建筑,被集成系统通常包括:建筑设备监控系统,安全技术防范系统,火灾自动报警系统,公共广播系统,综合布线系统等。集成的信息包括数值、语音和图像等,总信息点数约为2000(不同功能建筑的系统配置会有不同),按5%比例的抽检点数约为100点,考虑到每个被集成系统都要抽检,规定每个被集成系统的抽检点数下限为20点。

    20万m2的大型公共建筑或集成信息点为2万的集成系统抽检总点数约为1000点,已涵盖绝大多数实际工程的使用范围,而且考虑到系统检测的周期和经费等问题,推荐抽检总点数不超过1000点。

4.0.6  关于报警监视及处理功能检测的规定。

    考虑到报警信息比较重要而且报警点也相对较少,抽检比例比第4.0.5条的规定增加一倍。

4.0.7  关于控制和调节功能检测的规定。

    考虑到控制和调节点很少且重要,因此规定进行全检。

4.0.8  关于联动配置及管理功能检测的规定。

    与第4.0.7条类似,联动功能很重要,因此规定进行全检。

4.0.9  冗余功能包括双机备份及切换、数据库备份、备用电源

    及切换和通信链路冗余切换、故障自诊断,事故情况下的安全保障措施。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475