【已废止】国家电气设备安全技术规范 GB19517-2009
返 回
变小
变大
底 色

附录B 术语和定义

    本标准采用下述术语和定义。

B.1 电气设备  electrical equipment

    凡按功能和结构适用于电能应用的产品或部件。例如发电、输电、配电、贮存、测量、控制、调节、转换、监督、保护和消费电能的产品,还包括通讯技术领域中的及由他们组合成的电气设备、电气装置、电气器具。

B.2 0类设备  class 0 equipment

    依靠基本绝缘进行防电击保护,即在易接近的导电部分(如果有的话)和设备固定布线中的保护导体之间没有连接措施,在基本绝缘损坏的情况下便依赖于周围环境进行防护的设备。

B.3 Ⅰ类设备  class Ⅰ equipment

    不仅依靠基本绝缘进行防电击保护,而且还包括一个附加的安全措施,即把易电击的导电部分连接到设备固定布线中的保护(接地)导体上,使易触及导电部分在基本绝缘失效时,也不会成为带电部分的设备。

B.4 Ⅱ类设备  class Ⅱ equipment

    不仅依靠基本绝缘进行防电击保护,而且还包括附加的安全措施(例如双重绝缘或加强绝缘),但对保护接地或依赖设备条件未作规定的设备。

B.5 Ⅲ类设备  class Ⅲ equipment

    依靠安全特低电压供电进行防电击保护,而且在其中产生的电压不会高于安全特低电压的设备。

B.6 危险(源)  hazard

    可能导致伤害的潜在根源。

    [GB/T 20000.4-2003,定义3.5]

B.7 安全技术措施  safety technical measures

    所有为了避免危险而采取结构上和/或说明的措施。分为直接、间接和提示性安全技术措施。

B.8 专门安全技术措施(手段)  professional safety technical measures(measures)

    所有在电气设备中,不设附加功能就能达到和保证无危险应用的措施。

B.9 外露可导电部分  exposed conductive part

    设备上能触及到的可导电部分,它在正常状况下不带电,但是在基本绝缘损坏时会带电。

    [GB/T 2900.1-2008,定义3.5.74]

B.10 带电部分  live part

    正常使用时被通电的导体或导电部分,它包括中性导体,但按惯例不包括PEN导体、PEM导体和PEL导体。

    [GB/T 2900.1-2008,定义3.5.34]

B.11 保护接地  protective earthing

    为防止发生电击危险而与下列部件进行电气连接的一种措施:

    ——裸露导电部件;

    ——主接地端子;

    ——外部导电部件;

    ——接地电极;

    ——电源的接地点或人为的中性点。

B.12 直接接触保护  protection against direct contact

    所有保护人和动物不受与电气设备带电部分接触危险的措施。

B.13 间接接触保护  protection against indirect contact

    所有保护人和动物不受由于外露导电部分上危险的接触电压所造成危险的措施。

B.14 专业人员  skilled person

    受过专业教育并具备经验,有能力识别风险并能够避免电气危险的人员。

    [IEC 60050-826:2004,定义826-18-01]

    注:为评价专业教育程度,也可以把在有关技术领域上的多年实践活动计算在内。

B.15 受过培训的人员(电气)  instructed person(electrically)

    在熟练电气技术人员建议或监督下,有能力识别风险并能够避免电气危险的人员。

    [IEC 60050-826:2004,定义826-18-02]

B.16 非专业人员  unskilled person

    既不是专业人员,也没受过初级训练的人员。

B.17 电气作业场所  electrical workplace

    主要是用于电气设备运行且一般只有专业人员或受过初级训练人员进入的空间或场所。

B.18 封闭电气作业场所  enclosed electrical workplace

    只用于电气设备运行且处于封闭的空间或场所,只有授权的人员才可开锁,只允许专业人员或受过初级训练的人员进入。
 

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475