涤纶、锦纶、丙纶设备工程安装与质量验收规范 GB50695-2011
4.5 浸浴槽及水浴牵伸槽
4.5.1 浸浴槽及水浴牵伸槽组装后槽体内、外表面应平整,无划痕、污印。
4.5.2 浸浴槽及水浴牵伸槽槽体及辅槽四周对角线允许偏差应小于±2mm,可用钢卷尺检测。
4.5.3 浸浴槽及水浴牵伸槽上盖的开启、闭合应平稳,不得歪扭。
4.5.4 浸浴槽及水浴牵伸槽槽体、辅槽及循环系统不得渗漏。
4.5.5 槽体长方向中心线与丝束中心线允许偏差应为±1mm,可用钢板尺检测。
4.5.6 槽体上下盖间隙应调整合适,密封条应压紧无缝隙。
目录
上节
下节