涤纶、锦纶、丙纶设备工程安装与质量验收规范 GB50695-2011
返 回
变小
变大
底 色

3.4 切片连续干燥器

3.4.1  安装前应检查干燥器机台部件连接处法兰平正度,校正变形的法兰,清除内部的尘土及异物。

3.4.2  切片连续干燥器安装允许偏差应符合表3.4.2的规定。

表3.4.2  切片连续干燥器安装允许偏差

3.4.3  切片连续干燥器安装后应进行不小于2h的空载试运转。空载试运转合格后,宜按照工艺条件与切片干燥预结晶器共同进行负载试运转。